Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчетная температура для зимы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
-Michael-
Всем привет. Господа, не могу найти в СНиПах расчетную температуру для проектирования вентиляции в зимний период. Всегда расчитывал на -28. Но тут заказчик нашел в климатологии температуру -15 для зимы. Подскажите плиз, где найти -28.
Litvinov
Так, давайте с самого начала: какой город (регион) проектирования?
В какой номер снипа смотрели (вы и ваш заказчик)?
На какой параметр (столбец таблицы) смотрели?
Nkassandra
Есть чудный СНиП 23-01-99 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
-BuTeK-
Значит так в СНиП 23-01-99* есть замечательная таблица №6, где указано из какой графы какую температуру брать.
Температура наружного воздуха по параметру А - таблица 1, графа 6.
Температура наружного воздуха по параметру Б - таблица 1, графа 5.
Если вы из Москвы, то для параметра А = -15, для параметра Б = -28.
Jester
Теперь остается заказчику вот этот пункт зачитать
5.10 Заданные параметры микроклимата и чистоту воздуха в помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха для соответствующих районов строительства по СНиП 23-01:
параметров А - для систем вентиляции и воздушного душирования для теплого периода года;
параметров Б - для систем отопления, вентиляции и воздушного душирования для холодного периода года, а также для систем кондиционирования для теплого и холодного периодов года
Litvinov
Осталось выяснить (раз и на всегда) где параметр Б и где А biggrin.gif
(и вообще для чего всё это придумали!?)
может в "избранное" переедем?
Drean
Цитата(Jester @ 11.4.2008, 11:06) [snapback]241693[/snapback]
Теперь остается заказчику вот этот пункт зачитать
5.10 Заданные параметры микроклимата и чистоту воздуха в помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха для соответствующих районов строительства по СНиП 23-01:
параметров А - для систем вентиляции и воздушного душирования для теплого периода года;
параметров Б - для систем отопления, вентиляции и воздушного душирования для холодного периода года, а также для систем кондиционирования для теплого и холодного периодов года

Jester, из какого документа данная информация. В СНиП 23-01-99 (2003) - "Строительная климатология" не нашел.
Вован (Киев)
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" bleh.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.